以下是引用dps在2017-03-19 08:18:32的发言 >16楼

简单画了一下:

楼主说的不稳定,不是动作时间的问题,交流、直流、接触器、继电器,它们的动作时间都很快。

问题在于机械部分的惯性,图中,继电器的铁芯惯性要大一些才可靠,可以用老式的JZ7中间继电器试试。

您可以按图进行慢动作分析,当第二次按下按钮时,J2得电开始吸合,其常闭触点要先断开,常开触点后吸合,常闭触点一旦断开,KM将释放,此时J2来不及自锁,这是一段极短的时间,这段时间里J2线圈失电,需要凭借J2的铁芯惯性完成吸合自锁。

继电控制电路动作中的细微的动作细节,需要进行这种“慢动作分析”。

我觉得也是这个原因啊。就是常闭与常开的动作生效时间点不同。但是疑点是在,换成接触器,为什么就可以了。按上面讲的,J2得电,常闭点先断,常开点再闭合,那么在常开点闭合之前,KM应该是断开了啊,或者是说KM线圈在失电的时候,像你说的,惯性大一点,因此常开点没有立刻断开,给了J2足够的时间去闭合常开点。如果是这样就很流畅了。但是为什么3个AC220的继电器也可以啊。我用的是欧姆龙的MY4N中继。