恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-20 12:07:31
5楼
嗯,是硬件组态分配的,如果当前变频器没有和cpu连接,你上电过程中给通过在线访问分配了一个ip及名称,ip是有效的,但如果连接上了cpu,cpu会自动给按照硬件组态里面的给分配上。不过我发现也不是所有的从站 都可以,我最近调试的设备,有西门子的远程接口模块151-3,p+f的走pn通讯的绝对值编码器,走pn通讯的sew的变频器,如果网线都插好,把程序及硬件组态下载的cpu,从站模块及倍加福编码器能自动分配好名次及ip,但是sew的变频器就不能,我只能通过博途的在线访问给修改成和硬件组态一样的ip及名称,这样就能正常通讯了,但是就是不能自动分配。博途中启用了网络拓扑功能,网线布线也是按照组态中的拓扑就布的,不知道是我哪儿设置的有问题还是有些从站就是不行,晓得的大神不防指点一下!
IO设备需要支持:设备更换无需可移动介质,才能支持通过拓扑自动分配设备名称
西门子的设备也不是都支持的该功能的,尤其是早期的设备,更何况第三方的设备
Which PROFINET nodes support automatic commissioning (device replacement without interchangeable medium) with topological configuration and device replacement without topological configuration?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/36752540
请填写推广理由:
分享
只看
楼主