直到按钮释放时才来判断定时时间,决定Q的输出,是不是太晚?可操作性好吗?

这会让操作者去把握6s的时间,要么是看钟表,确定是否大于6s;要么是按足够长的时间。10秒够长吗?也许有人会按更长时间,以确保大于6s。


所以,应该是定时器大于6s就要有动作,操作者看到结果已出来,就可以松手了。