以下是引用yming在2017-03-20 18:38:36的发言 >2楼

用232模块? RS232是全双工的,发送/接收互不干扰呀。

以下是引用迷 芒在2017-03-20 15:45:07的发言 >楼主:大家好!我在项目里...

引用楼主详细内容:

大家好!我在项目里遇到要和一个串口设备通信的问题,

    串口设备使用的是客户自定义的报文,且为一问一答的方式。

    对串口设备发送报文的时间间隔不得小于300ms,由于我要发送多条指令去读写这个设备,所以就出现了访问数据效率低的问题,我现在是间隔400ms发送一次报文,总共有10条报文,一个周期下来就需要4S。

    读取数据慢一点还好,就想写的数据能不能用中断的方式,即时的更新下去。当数据有变化时,触发中断程序。

    还望有相关经验的工程师多多指教。

我是用232的串口模块与设备通信,,虽然发送与接收是分开的,但串口设备需要一个响应时间,且还有判断写下去的报文有没有正确接收。所以需要一个写报文的间隔时间,

天天向上