想将运行中的开关柜PLC进行备份,防止某天设备异常无法恢复,但又不敢胡乱操作,于是乎在备品备件上进行了试验,现遭遇下列问题(只连接了24v电源、笔记本电脑及专用转接线):
1、用SIMATIC连接CPU313C后可以操控启动停止,但插上存储卡后run熄灭,stop和SF灯亮,并无法控制启动停止。
2、新安装SIMATIC软件上新建CPU313C,在下方“块”中的“OB1”执行下载后提示有密码保护,无法下载。
请问如何解决,我该怎么才能进行备份防止设备的PLC故障无法恢复。另外想知道一个问题,存储卡是被厂家设置了密码保护其中程序吗,那么日常中要怎么才能实现备份?
型号是SIPLUS S7-300 CPU313C(64kB)