S7-1500 加 PtP 232 模块原理是一样的。
DP MM440要加个DP模板,编程与PN 差不多(网络设置不一样)。
在S120中:
1、有速度\转矩切换位,这个切换位是在speed controller控制字中,对应的切换参数为p1501。
2、转矩给定值通过参数 p1503 来进行给定。
3、修改参数p1501的值即可实现转换。
p1501=0,转速控制;
p1501=1,转矩控制。
但是在440中,并没有这样的切换参数,那该如何实现两种模式的切换