回复:1200通讯端口组态MB_DB参数,写入Master的背景数据块,怎么不行?

columbus

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:游士

注册时间:2016-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-22 09:34:02

2楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2017-03-22 09:19:53的发言 >1楼

 用MB_COMM_LOAD是填写背景数据块


用MODBUS_COMM_LOAD是填背景数据块.mb_db


不建议在OB100中使用MODBUS_COMM_LOAD,因为这是一个多周期执行的块,如果非要使用,建议在OB100中执行跳转,直到BUSY=FALSE

OB100 是初始化  只启动时执行一次的