以下是引用columbus在2017-03-22 09:34:02的发言 >2楼

OB100 是初始化  只启动时执行一次的

以下是引用pkh2006在2017-03-22 09:19:53的发言 >1楼: 用MB_COMM_...

引用1楼详细内容:

 用MB_COMM_LOAD是填写背景数据块


用MODBUS_COMM_LOAD是填背景数据块.mb_db


不建议在OB100中使用MODBUS_COMM_LOAD,因为这是一个多周期执行的块,如果非要使用,建议在OB100中执行跳转,直到BUSY=FALSE

我不是说了吗,它确实是初始化,但是需要执行多个周期,所以需要在OB100编多周期的程序,这个错误很常见,在OB100需要如下图编程


 

还有注意的是,如果是RS485,需要修改MODBUS_COMM_LOAD的背景DB的MODE=4


这两个非常不容易注意到的坑,所以对于S7-1200一般建议客户使用MB的块