回复:840D回参考点求教

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-22 18:57:34

9楼

展开查看
以下是引用zzql在2017-03-22 16:40:24的发言 >7楼

请问斑竹,这样做虽然省却了不少时间,(尤其是我们的设备好多都是10m甚至10m以上的(Z轴))实际应用时会不会带来其他问题,例如多轴运行G90时?

以下是引用菲戈在2017-03-21 21:33:33的发言 >4楼:哈哈,其实你开启了8...

引用4楼详细内容:

哈哈,其实你开启了840D的一个强大的功能,相对编码器当绝对用,其实一直有这么用的人

以下是引用zzql在2017-03-21 20:25:40的发言 >3楼:西侠说得对,问题解...

引用3楼详细内容:

西侠说得对,问题解决。谢谢。

和G90有什么关系呢,只不过断电过后轴不能被移动位置。因为系统是无法知道你断电过后轴的移动的,这和绝对编码器的区别