回复:MM440上电报F0001

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-22 19:58:52

3楼

展开查看
以下是引用固体胶521在2017-03-20 15:10:14的发言 >楼主

碰到个问题求助:一台设备共六个变频器,安装在一个控制柜中,其中一个5.5kW的在使用了一年多以后出现故障报警F0001,不能复位,让用户自行检查了接线及绝缘,均未发现问题。给用户发了个新的使用3天后也出现此故障。我去现场检查,并申请西门子现场服务,均未发现明显问题。用户着急生产,没办法又给换了个新的,故障的两台返修(一台内部开关电源损坏,一台逆变器损坏)。第三台坚持了半个多月又报F0001了,并且无法复位。

按照论坛上看到的方法,检查输出、绝缘、脱开负载、重插IO板、BOP板、恢复出厂设置等均不能解决问题。期间怀疑过接地线,但六台都是同样的接地,为什么总坏一个说不通。如果是电源问题,总坏一个也说不通。现场有一定的导电粉尘,但总坏一个也说不通。大家有什么解决方案吗?很头疼啊!

总坏一个,就查这个的电源、接地、电缆、电机,不外乎这几项问题,尤其是后三项。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。