仅仅是提升控制当然是G120就能满足了。而且G120的技术文档里好像就有关于提升应用的推荐文档,你可以去搜一下下载中心或全球技术资源库。先看看相关的文档。了解下情况。


对于37kW推荐使用PM250的功率模块,它是带电网反馈的四象限控制系统。性能很不错,而且是节能环保的时髦结构。没有制动单元和制动电阻。整流回馈的电源是IGBT的,所以功率因数也比较高。它没有直流母线,也就是说变频器里没有那种大容量的电解电容器。总之,PM250的G120非常棒。


对于那个13kW的系统,也可以用电网反馈的PM250,也可以用制动单元和制动电阻的PM240。


起升机的控制,其实就是速度环矢量控制。加编码器最好,注意启动溜车问题,抱闸的逻辑控制问题,悬停控制等等