9楼
CU320-2,再附加编码器模块,就支持绝对编码器了。由此,S120单传已经完成了驱动器与G120的共享。这很不错。
引用详细内容:
380V的PM240-2 现在已经有132KW了,还有220V/690V供电电压等级的。
1FL6电机可以用PM240-2,脑袋加CU305 CU310-2 CUA+CU320-2都行。
不过要注意的是应该只能接1FL6的增量编码器。
绝对值编码器,上面列的这些CU都不支持·。
加编码器模块好像也不行,S120支持的都是SSI ENDAT协议的绝对值,
问过人,1FL6的不是这两协议,是BISS协议,所以不行。