以下是引用北雪雪纷飞在2017-03-23 13:14:23的发言 >13楼

这个应用很赞,以后印象会很深刻了,


这个块作为模拟输入丢失保持原值是否可行??有时间试试??70好像没有这个功能,很多国产变频都有这个模拟丢失保持原值继续运行的功能。


造纸DCS很多的就是画面给定一个模拟输出值,一直运行,不更换工艺一般不会改变,泵子的转速快点慢点一般也不是很要紧,但是如果模拟量丢失了就不行了,,



当模拟量输入信号断线,G120/MM440 可以保持原速度正常运行

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92344567

SINAMICS S120/S150/G150/G130 也可以保持原速度正常运行,

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92343634

没发现70这个功能,但可以监控断线:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91241029