回复:求助有没有办法通过地址寄存器更改PID向导里面设定的回路标定参数?

西山炮台

  • 帖子

    148
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-23 13:42:43

4楼

自己做PID,是可以更灵活的更改一些参数,但是也会牺牲软件提供的PID自整定功能。

如果想要PID的自整定功能,还要能够在触摸屏上更改传感器的量程,我是这么做的:

回路设定值固定不变,采用百分比的形式,即:

0   ---> 0

27648 ---> 100


在PID的Setpoint_R处,进行百分比的标定。

Setpont_R = (设置值-传感器下限值)/(传感器上限值-传感器下限值)* 100


比如,温度传感器,-50℃至100℃的量程,设置25.5℃,那么

Setpont_R = (25.5-(-50))/(100-(-50)) * 100 = 50.333333333


比如,压力传感器,0bar至10bar的量程,设置3.5bar,那么

Setpont_R = (3.5-0)/(10-0) * 100 = 35


其中,设置值、传感器上限值、传感器下限值均可在触摸屏中设置。