回复:请教S7-300如何读取远程分布IO模拟量中的数据

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    131

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-23 16:05:01

8楼

展开查看
以下是引用メ幸福☆瞬间在2017-03-23 15:40:20的发言 >7楼

非常感谢您的指点,是写的不对,已经改正,感谢您的资料,

我是有用CP343-1,组态了分布IO,现在模拟量地址PIW256不知道这个数值要以什么格式怎么读取出来?

开关量读取正常,主要是上面的模拟量不知道要怎么读 是不是必须要用FC12来读取?

直接用move 不行

要是PNIO_RECV 中该怎么写呢?P#MPIW256??????????




以下是引用pkh2006在2017-03-23 12:09:36的发言 >3楼: 你的CP343-1的从...

引用3楼详细内容:

 你的CP343-1的从站是多少字节啊,程序写的很奇怪,为什么RECV填的是P#I0.0 BYTE 12,建议参考一下文档:


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/26558253


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/90528460


还是说你根本没有CP343-1,如果是PN的CPU的话,不需要写程序,直接读变量地址即可

你是CP343-1做PROFINET IO控制器是吧?


如果是的话PNIO_RECV填比如P#M100.0 BYTE 100,保证这段区域大于实际输入的区域大小即可,然后你的输入就到了MB100-MB199,