回复:求助一个编程技巧,关于电机运行状态放入一个字节里面

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21219
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-23 22:11:30

1楼

 答楼主字面的意思:


5种状态编5个号,比如1-5代表5种状态,符合每种状态的逻辑条件时就把对应的数字传送到对应的状态字里.


比如  1代表 禁止(淡色)

         2代表 待机(深色)

         3代表 正转 ( 绿色)

         4代表 反转 ( 绿色)

         5代表 故障(红色)

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10845条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。