恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-24 11:45:18
3楼
设备异常断电,数据丢失分2个情况:
1)没有设置数据保持区
2)设置了数据保持区,但当设备cpu重新启动时,会初始化数据使运行中的数据丢失。
解决的办法:
调用OB100,实现运行数据在cpu启动过程中的读取和写入。
那数据是保持的,而且数据当初是通过监控表修改写入的!其他地方只有哦读的,没有写的!.
也不是每次断电都出现这种异常!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主