签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:新手
注册时间:2017-03-24
普通 如何晋级?
366
3
2017-03-24 15:59:46
最近遇到个奇怪的问题,CPU是315-2 PN/DP的然后和监控(主要是I/O)组态软件连接,原配的MMC卡一直都好用的,后来想做个备份,就又买了张西门子的MMC卡。新的这张卡下载程序、在线、监控等都是可以操作的看似没有问题,但是就是无论如何都无法与监控组态软件通讯,表现就是一些监控点监控不到。也咨询过西门子电话支持,说300的卡都是通用的,迷茫了,这个是什么问题呢。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54618条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!