我们这有4台CPU314带CP342-5作为从站设置,一台CPU314-2DP作为主站与其他四台从站通讯。有三台正常,另外一台CPU、CP经常停机,时间是不固定的,有时一上午没事,有时几秒钟就有问题。CPU硬件诊断报I/O access error,reading stop due to I/O management。报的I/O地址256、260的问题,就怀疑CP342-5有问题,于是就更换了CP342-5,换完好了两天接着又是同样的问题,有陆续更换了电源、CPU都是好了一下子,后面又不行了。郁闷至极时CP342-5拆掉,把后面的模块往前移了一位,重新配硬件下载,我把第五插槽配了一个DI321下载下去,硬件在线监测发现别的插槽的模块没有挂上但是有模块在啊,第五号插槽是空的。就把这个模块也拆掉,再次重新配置下载硬件,监视都是正常的,怀疑这个模块坏了,更换这个模块现在就好了。现在有两个疑问,请各位高手帮忙解释一下
1、我第五号槽配了硬件,为什么显示的是空白,不是以我组态的为准吗?
2、模块有问题,硬件检测不能第一时间直观的反映