回复:S7-200Smart中的高速计数器步中断应该如何使用?

YUKJ

  • 帖子

    3258
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-24 20:14:40

1楼

 SMD38 是HSC0的当前值,使用MOVD  HSC0,  VD**,读这个VD**的值就是SMD38 的值.

 

SMD42 是HSC0 新预设值,这要你写进去的.

中断方法有多种,有定时中断,硬件输入中断,当前值=预设值中断......,你使用哪种?


建议: 请不要用那些让人猜谜的字和语言.

   

 

 