通讯超时?
一个可能你的上位机没预留足够的数据帧间隔时间导致PLC没那么快转换为接收状态丢失了前面几个数据直接判断后面接收到的数据无需认为超时。
另一个可能是PLC上的通讯超时时间预留太短了,上位机都没反馈数据就认为通讯周期结束了,建议先设置为3000毫秒足够你慢慢反馈数据。

其实,你先用PLC做从站,然后在上位机读写PLC的数据,这样可以直接判断数据线、通讯软件、PLC通信口是否正常的,然后再做主站程序就可以直接判断问题出在主站程序的了。