1楼
楼主是这样的,你没有理解上升沿的含义,它是指这个周期的状态和上一个周期之比,你的程序一开始运行,也就是第一个周期扫描完第一个网络,M0.1已经置1了,它无法和上一个扫描周期做对比,就跟SM0.0一样,一上电就为一,是没法用沿的。所以你的程序中M0.1的上升沿没法接通。