呵呵,楼上问楼主是两线制还是三线制是有针对性的,因为线本身肯定有电阻,对于热电阻来说,每变化一度,PT100只变化0.39欧姆,那么如果PT100的线很长的话,电阻就越大,线不同,电阻就不同,就肯定会大大的影响测出来的结果。所以,两线制的PT100,只适合短距离的应用。长距离的应用,就要用三线制。

我之前也用过温度控制,但都是经过变送器变送的,按理说pt100专用模块应该是比较准确的,请检查一下是否是接线有误或设置问题。至于偏置不能调整,这不是问题,因为logo!有算数模块可以用的,可以用它来做一定的补偿。

再者,楼主用于校对温度的工具是什么呢?怎样保证校对工具的准确性?