回复:各位大神,70的端子信号问题

201608022L62ZV

  • 帖子

    63
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2016-08-02

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-26 22:34:43

16楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-03-22 19:02:00的发言 >15楼

这个专业术语叫:参数组转换。你先看看手册中的9.1节及9.11节。如果再不明白再问。

以下是引用201608022L62ZV在2017-03-22 18:22:29的发言 >12楼:没办法啊,反正有大...

引用12楼详细内容:

没办法啊,反正有大把的时间,今天又看了半天,发现433选择的主给定变址1是零,变址2是11这我就搞不懂了,速度给定明明是另一台调速器过来的模拟量,版主,这就是传说中的变址切换应用吗,这个参数肯定动过了,版主,这该怎么切换哪

花了大概一周的时间,终于弄出个大概,其实这个装置没用到参数组转换,这是一台飞剪,位置环原理是剪切完以后,装置转换到零速给定,电机按电枢电流限幅减速,同时编码器开始计数,如果剪刃没停到设定位置,则给定一个百分之五的小速度进行找位,如果剪刃位置停多了,则给定一个负的百分之五回调,最后封锁触发脉冲,等待下一个信号,s00用到了rs,延时,加法,乘法,取反,限幅器,与门,或门,就这些东西,

精华帖版主置评:有志者,事多成!加油。老兵