这个关键得看变频器的报文定义,什么品牌型号的变频器,定义不一样,比如日系和欧系对高低字节 高低位等定义都不一样。 单看程序,能看明白意图,至于为什么,得从从艺及变频器的报文定义来看。


比如曾经用德国的变频器和三菱的控制器通讯,字节及高低为 都是反的,读上来的要颠倒之后用,写给变频器的也要先颠倒一下再写!

天道酬勤