上面所说的多主站和你想的不是一回事。
一个网络上可以有多个主站,但一个DP从站只能归属于一个主站。
而Profinet I/O,根据模块特性,如果支持share device,可以有多个controller。比如ET200SP PN ST,支持2个,HF支持4个。
谢谢!原来西门子技术支持说的是另一种意思啊。。
另外问个基础的问题,模块名后面的HF代表什么意思?H是指冗余,F是指安全模块吗?