回复:S7-315cpu通过DP读取变频器数据后的CAW交换字节问题

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-03-27 11:08:09

5楼

 这是由于西门子PLC数据存储的关系,西门子存储一个WORD时时高字节在前,低字节在后,即变频器中如状态字第0位,读到PLC中对应的是PLC中第二个BYTE的第0位,通常我们的做法不是用交换字节的方式,字节从第二个字节的第0位用符号的方式定义,对应变频器的状态字第0位。你这种做法肯定是把PLC中第一个字节得第0位定义成状态字第0位了。控制字同理。其他数据因为你不需要对为单独解析,所以没关系,及读写的值是相等的,只是存储格式的差异。