以下是引用jenny2008在2017-03-24 17:28:01的发言 >3楼


AlarmWord 地址是db27.dbw0

 LAR1  #pAlarm

那AR1是多少? 

      我在想,是不是我们对变址寻址的数据结构还是没有弄清楚?

      0到18位表示寻址地址,0.1.2三位为位地址,3到18位为字节地址,DBW0换算出来就是0

      24.25.26组合是寻址区域, 在DB块,是100表示,即是26位为1,25.24位为0

      31为区域代码,为0表示区域内寻址,为1表示区域间寻址,你的我看不出是区域内还是区域间,假设是区域内寻址,则你监控到应该是16#4000000,

  