回复:一例深井变频恒压供水设备维修的教训

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-03-27 17:50:16

49楼

展开查看
以下是引用甫哥在2017-02-09 16:04:09的发言 >25楼

十五年前的变频器没有PID功能很常见。现在的变频器可以说都有PID功能,可以改用变频器的PID。我常改其他单位做的这类供水设备(一般是井)。

以下是引用唐山轧钢小电工在2017-02-09 14:32:04的发言 >24楼:莆哥、我这恒压供水...

引用24楼详细内容:

莆哥、我这恒压供水有一个pid控制器、如果此pid损坏了、如何控制、现场附近没有plc、此恒压供水就是本地单独控制、跟任何地方都没有通讯、控制

回复该楼层“唐山轧钢小电工”的评论: 

   MM430变频器是风机泵类变频器,带潜水泵时最好放大一档或选M440变频器。

   1)实际上因泵头结构原因摩擦阻力较大,潜水泵的负载特性介于变转矩与恒转矩之间,一般应按(近似)恒转矩对待。

   2)因电机外形尺寸细长等,同功率潜水泵的额定电流大于普通电机。并且,选型时留有一定的扬程富裕量、动水位与静水位差较大(深水井可达数十米以上)。因此,多数潜水泵在50Hz运行时,会有不同程度的超负荷,特别是管网压力很低时更为明显。可根据具体情况,将变频器的最大输出频率(上限频率)限制在约47至49.5Hz