38叫做新当前值。也就是你希望高速计数器现在是什么值就把值写到这里。然后再进行一些操作,那么HC0就等于SMD38了。

HC0是高计现在记录到多少就是多少。

还有一个叫做预置值。等同于一般CTU;CTUD双向计数器的PV端口值。(这才是叫设定值。等同于家里风扇定时器,用手拧到30,表示30分钟后会断电。)高计计数到达(不论加减)这个预置值,就会出现一些动作。