quote:以下是引用我疯了在2005-06-01 16:49:22的发言:quote:以下是引用furcey在2005-06-01 08:15:04的发言:
谢谢老汪
这种管段要求和流量之间有没有什么关系,比如多少流量的一定要大于或小于多少管段
直管段的保留与流量大小无关,保留直管段的目的是避免流体在流量计产生湍流、空穴、非稳态等状况,电磁流量计要求流经流量计的流体是充满且无扰动的。
前后直管段的保留与流量计前面管道形状及安装设备有关,一般情况下可以前五后三。超声波就要求直管段比较严格了。
你很厉害的呀,佩服佩服,怎么就傻了呢?呵呵