西门子的300/400/1200/1500的定时器是随时刷新,只要定时时间到,输出就为1,而三菱等,以及200的100ms定时器,是执行时刷新,只有执行到定时器指令,输出才会变化
图A中,只有当执行完T0.Q的常闭点命令,定时器指令还没执行时刚好定时时间到,下一行的计数器才能检测到T0.Q的1信号,这种情况的发生概率微乎其微,可以认为不可能发生。而图B中,只要在执行完定时器指令,到下一个扫描周期执行到计数器指令之前,在这个时间段内定时时间到,都能检测到。
而执行时刷新的,只要定时器指令没有执行到,即使定时时间到,定时器输出也不会变化