以下是引用老兵在2017-03-28 09:16:29的发言 >

这个问题我没看懂。

楼主是问:怎么知道PLC与6SE70之间出现了通讯故障?

还是问:出现通讯故障后,怎么判断是哪方面出了问题?


如果是前者,那又分硬件故障与软件故障。硬件有问题时(比如通讯CBP2有问题或者线路有问题),那无论在6SE70端还是在PLC端,LED灯都会有提示,表示有故障了。如果是参数设置或者是硬件组态出问题,那你的传动肯定是不受控的,PLC端也读不上正确的数据。并且,PLC端及6SE70端也有可能会出现故障或报警。


如果是后者,那面也挺广,你得根据不同的现象分析是硬件/走线/干扰/参数设置的问题。

这个问题我没看懂。

