回复:请教师傅,关于300在的定时器和计数器的用法。

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2038
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-03-29 11:30:33

6楼

IEC 定时器指令 支持多重背景!你可以新建一个FB,再里面调用 你系统所有的IEC 定时器和计数器,再调用时,软件会提醒你使用单个DB还是多重背景。
如果使用多重背景,软件会在你的FB的STAT里自动声明一个IEC 定时器/计数器 执行所需要的数据,当然 你也可以 自己手动在STAT里 预先 定义好 你所有的IEC定时器/计数器 所需 数据,然后在调用它们时,指定 相应的多重背景数据给它们就行。


推荐使用IEC 定时器/计数器

最后,当然 你的知道西门子编程软件中 什么叫多重背景 的概念!