我不是说了吗,它确实是初始化,但是需要执行多个周期,所以需要在OB100编多周期的程序,这个错误很常见,在OB100需要如下图编程
还有注意的是,如果是RS485,需要修改MODBUS_COMM_LOAD的背景DB的MODE=4
这两个非常不容易注意到的坑,所以对于S7-1200一般建议客户使用MB的块
仔细看了一下说明,终于搞明白了,是自己搞混了