恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-29 20:46:02
11楼
#alarm := 0;
FOR #index := 1 TO 15 DO
#Data1 := #Tem_Input[#index];
#Data2 := #Tem_Input[#index+1];
IF ABS(#Data1 - #Data2) < 2 THEN
#alarm := 1;
END_IF;
END_FOR;
没测试,刚写了一个,为了方便把16个温度放入Tem_Input,数据类型为Array[1..16] of DInt
你这是相邻两点的压力差小于2,LZ需要的是相邻两点压力小于2。
so, ABS(#Data1 - #Data2) < 2 应该是 #Data1<2 and #Data2 < 2 .
请填写推广理由:
分享
只看
楼主