发布于 2005-06-01 19:41:36
0楼
楼上各位,我给你们出个招吧。首先告诉你们,谁的装置出现F0022,谁就自认倒霉吧(如果在保外的话)。这毛病没治!这毛病是怎么造成的呢?原因很简单,就是在装置带着BOP面板的时候,受到震动,把I/O接口震坏了。这可是MM4系列的设计败笔,是装置的“软肋”。
知道原因了,就有了解决的办法,死马当活马治吧。把BOP拿下来不要,这样,I/O接口就不受力了。重新接插I/O模块。盖上原配的盖板。试试看。我就是这么解决的。需要设置的时候,临时用BOP(最好永远不要用了)。或者采用485串口,用调试软件设置参数也行。
我是你的朋友