以下是引用eden_c在2017-03-30 07:54:58的发言 >13楼

谢谢kdrjl的指教,那我现在反过来推导,若现在电机为11KW,电机的额定电流为22A(假设,具体多少看电机铭牌),22A*1.19=26.18A,680V/26.18A=26欧姆,则通过电机额定电流,和直流母线最大电压计算出的制动电阻为26欧姆。

以下是引用kdrjl在2017-03-29 21:01:56的发言 >12楼:楼上的表格数据,其...

引用12楼详细内容:

楼上的表格数据,其实是一个推荐的值。如果按这个值给电阻,动力制动100%制动就不太可能了。举例:


封装形式FSC包含的装置功率等级是11kW到18.5kW,而30欧姆电阻的推荐值。如果在制动电压开启时,假设直流母线是680V,忽略制动单元管压降,有:680 / 30 = 22.67A。我们知道直流母线电流与变频器三相输出的线电流是1.19倍关系,则电机此时的线电流是22.67 / 1.19 = 19A。这对于11kW电机而言,还达不到额定电流呢,所以制动开启瞬间的电流,制动扭矩达不到电机额定值。


更别说15kW和18.5kW的电机制动了。按理说,既然是制动嘛,就应该电动和发电的机械特性是对称的。否则,明显存在性能上的缺陷了。


因此,我发此帖,目的是想说,制动电阻,根据应用一定要学会计算。不能照猫画虎的模仿或抄袭应用。其实计算也是很简单的事,而且西门子的传动有推荐的计算方法技术文档,要去看,要学会了自己算,自己去设计变频器系统制动能力。


根据就是电机的额定电流,直流母线吸收的电流,直流母线设计的开启电压阈值以及它们相互之间的关系。

耶,我就这么算。嘿嘿


这里有几个注意:


第一,注意电机铭牌的额定值,不要超,过载制动;


第二,注意制动状态的直流母线电压开通阈值。这个值与参数P210设置有关。要看参数直流母线电压控制器相关的,说明。这个阈值可以默认,也可以人为改变,不管是默认还是自己设置,都必须知道这个值,才能计算制动电阻值;


第三,以额定电流制动,这是基于电机四象限对称能力的设计,这么做,可以保证电机具有额定制动能力。保证它的制动性能发挥极致。


第四,制动电阻值计算确定以后,制动电阻的功率选择,完全取决于制动周期,原则是只要不产生热积累就行。功率大小实际中掌握。在这方面,西门子有官方推荐的计算方法。就在本网站,自己搜。我一般不计算功率,采用的方法与yming版主提出过的方法一样。就是设计好一个支路可以连续工作不过热,然后成组并联,直至满足要求为止。很实用。