谢谢kdrjl的指教,那我现在反过来推导,若现在电机为11KW,电机的额定电流为22A(假设,具体多少看电机铭牌),22A*1.19=26.18A,680V/26.18A=26欧姆,则通过电机额定电流,和直流母线最大电压计算出的制动电阻为26欧姆。
耶,我就这么算。嘿嘿
这里有几个注意:
第一,注意电机铭牌的额定值,不要超,过载制动;
第二,注意制动状态的直流母线电压开通阈值。这个值与参数P210设置有关。要看参数直流母线电压控制器相关的,说明。这个阈值可以默认,也可以人为改变,不管是默认还是自己设置,都必须知道这个值,才能计算制动电阻值;
第三,以额定电流制动,这是基于电机四象限对称能力的设计,这么做,可以保证电机具有额定制动能力。保证它的制动性能发挥极致。
第四,制动电阻值计算确定以后,制动电阻的功率选择,完全取决于制动周期,原则是只要不产生热积累就行。功率大小实际中掌握。在这方面,西门子有官方推荐的计算方法。就在本网站,自己搜。我一般不计算功率,采用的方法与yming版主提出过的方法一样。就是设计好一个支路可以连续工作不过热,然后成组并联,直至满足要求为止。很实用。