恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-30 13:43:34
14楼
楼主您好:8楼、13楼说的对!
1)名牌参数搞错了!应是:三角形接法额定电流1.2A、额定电压380V;星型接法运行电流2A、额定电压220V;
2)变频器V/F控制50Hz输出时的电压应设置为380V,额定输出电流1.2A。变频器的电机参数应为:电机额定电压380V,额定频率50Hz,电机额定电流1.2A。这样设置,电机才能达到额定转矩。否则,电机运行在“降压”状态,转矩不足。即使电机的负载正常,表现的现象也是:类似于因负载重、堵转。还应进行变频器的自学习,自整定、检测电机参数;
3)根据您提供的信息(楼主层及5楼),变频器的过流保护是的电流的1.5倍。
变频器选型的是风机泵类(变转矩)的吧。?如果负载的类型是恒转矩类(含近似恒转矩),应选用“通用型”或重载型变频器,过流保护一般是2倍;
如果选型有误(如:恒转矩或近似恒转矩负载特性负载的电机,选用变转矩变频器或V/F特性设为变转矩),会出现启动困难或无法启动(相当于堵转)等现象;
4)变频器的过流保护、过载保护,这两种保护要搞清楚:
过流保护:电机电流(变频器的输出电流)瞬间达到保护值时,立刻保护。时间很短,只是“瞬间”的时间。
过载保护(或者说过载能力):离心风机泵类的变频器一般是1.2倍,“通用型”变频器一般是1.5倍。有一些品牌、型号的专用变频器是2倍。过载保护是I平方R(反时限)保护。超额定电流越多,保护动作时间越短(请查询相关资料吧)。在此处说过的1.2倍或1.5倍等,过载电流情况下一般是1分钟跳保护。
5)变频器的额定输出功率(电流)是否大于电机的额定功率(电流)。如果变频器放大选用,参数设置不正确,也会出问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主