发布于 2017-03-30 16:47:49
30楼
回28楼:
1)B012是【脉宽继电器】。输入高,输出立刻为高。输入高的时间小于“关断延时时间”设定时,输入由高变低,输出立刻变低。输入高的时间达到“关断延时时间”设定时输出立刻变低。输入高的时间超过“关断延时时间”设定时保持输出低。
没有【脉宽触发继电器】吧?有【沿触发脉宽继电器】
不是【关断延时定时器】,又名“断电延时定时器”;
2)【脉宽继电器】B012在“水流开关”连续动作后的2至5秒时间段输出高电平。
B011是【接通延时定时器】:输入高的时间小于设定时间时以及小于设定时间时变低,保持输出低。输入高的时间达到设定时间时立刻输出高,一直保持到输入变低时输出立刻变低。
三台泵变频恒压供水的程序还是比较复杂的。您做的这个程序【3#泵变频运行的接触器有时会频繁抖动....】,应是程序有漏洞。您怀疑是“72小时定时换泵”时出现问题,可将时间设置短一点进行仿真,可节约时间。如:设置一两分钟。在将要达到换泵时间时,【暂停】仿真,改为【一个周期一个周期的仿真】,并在每个周期观察、分析程序的执行情况(这个功能很有用的!);
谢谢浦哥的细致回复,您关于变频恒压供水问题的建议,我回家再研究下,届时有问题再向您请教,谢谢。