发布于 2017-03-31 05:47:07
8楼
每小时才400升,也就是每秒才0.1升(1瓶矿泉水),这么小的需求你用1.5kw的泵DN50的管…这是火车头拉三轮车的节奏,不可能想走就走想停就停的。而且估计还是不流动的死水。
要解决可以如下考虑:
1 减小设备的规格,你现在的选型对现在的需求太大太大了;
2 在换热器上安装温度开关限制最高温度不让温度过冲;
3 看情况考虑一个自循环1立方水箱,水系统类似太阳能加热系统,水箱的水不够热就加热,保证需要中的水都是处于理想的水温状态。
4 板换的效率听说在90%上的,感觉一瓶水用那么多的蒸汽来加热简直是一下子就搞定的事,你却要用PID慢腾腾调节阀…都快变成开水而不是热水了…