恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-31 09:59:02
4楼
F7011注解中,0为电机温度故障激活,1为电机模型温度故障激活,
G120变频控制系统一书,说明中有这一段,1,变频器可以通过温度传感器进行电动机保护,2,也可通过计算电动机温度来保护,你这属于2。
所以说电动机的过温保护不一定要有温度传感器的才报F7011故障的。
我的cu版本是cu240e-2dp,版本v4.7.我查了参数手册,你也理解得不够全面啊,温度传感器也有好几种哦,还有,电机温度模型也有3种,