回复:cu240e-2dp变频器报f07011,但是没有温度传感器的啊

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-31 09:59:02

4楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-03-31 09:18:36的发言 >3楼

F7011注解中,0为电机温度故障激活,1为电机模型温度故障激活,

G120变频控制系统一书,说明中有这一段,1,变频器可以通过温度传感器进行电动机保护,2,也可通过计算电动机温度来保护,你这属于2。
所以说电动机的过温保护不一定要有温度传感器的才报F7011故障的。

以下是引用古ben在2017-03-30 10:52:29的发言 >楼主:CU版本是V4.7. cu...

引用楼主详细内容:

CU版本是V4.7. cu240e-2dp变频器报f07011,电机是没有温度传感器的,现在这个报警如何理解,我这个功能图,我看来看去,不知道怎么个走向,变频器专家列表里没有P0606,没有p0607, 怎么个逻辑,说一说



我的cu版本是cu240e-2dp,版本v4.7.我查了参数手册,你也理解得不够全面啊,温度传感器也有好几种哦,还有,电机温度模型也有3种,

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!