回复:关于含定时器的子程序计时方案解决

一世天蓝

  • 帖子

    214
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2015-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-31 10:07:10

15楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-03-31 09:27:22的发言 >14楼

分析对。

异步的话你要在中断里面给所有使用到的“计时器”刷新一次。变得中断的工作量大一点。

好比我SBR3子程序里面使用了VD100做“计时器”SBR4用了VD104做“计时器”那么中断里面就要同时给100和104进行加一处理。由于是异步,所以100 104的复位可以在任何地方复位。但是自复位开始第一个中断加一的时候就不是正好经过一个时基了而是小于一个时基。

此时,SBR3 SBR4里面的计时器有可能互相不同步。甚至多次调用SBR4之中的每一次都可以不同步。

以下是引用一世天蓝在2017-03-31 08:48:26的发言 >:哦。原来你说的同步...

引用详细内容:

哦。原来你说的同步指的是这样的同步啊。这样子在同个周期里使用的是同一个时间基准。如扫描周期20MS.时基为10MS。有定时是18ms,并且语句在程序最后面。第1个周期,刷新为0.程序扫描一遍,用了20MS,第二个周期,刷新一遍,变为20MS了,达到预设值,这样,加上第二扫描周期时间,定时生效最后会在40MS左右的时候生效。如定时22MS,则会有3个扫描周期,差不多60MS的时候,定时才生效。这样分析对吗?如果是。那么异步计时呢?第一种情况同样需要2个周期,第二种情况也是2个周期。那似乎是异步计时比较有优势,是吗?

不是,我做带参数调用子程序。如中断程序里将VD0加一,在主程序里用子程序的时候,把VD0作为输入参数,再用VD4来承载这个VD0.如果其他地方同时调用这个子程序的时候,用其他寄存器如VD8来承载这个VD0.这样我的子程序功能上起码需要3个参数,一个vd0入口,一个承载器,还有一个我需要延时的时间参数。这样的话,同时调用应该就不会出现时间混乱的现象了。此时,这个承载器需要设置为IN-OUT类型才可以正常使用。这个子程序的用途就是,当程序控制多个电磁阀的通断时,比如。所有电磁阀都是打开后要延时关闭,延时时间不同,但有可能会多个电磁阀同时使用,这样子,我就可以在多个地方重复调用这个子程序,而不需要写很多模式一样,效果一样的程序段,如果使用系统定时器,定时器的个数有限。特别是10MS。甚至就那么十来个。很多时候不满足控制要求。

以上这些都只是在说含定时器子程序的方案解决。不过我开贴主要还是想跟大家探讨如何最大化降低计时误差。