老KTP178micro更新OS时遇到的问题

已锁定

木头制

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    23

论坛等级:游士

注册时间:2016-10-27

普通 普通 如何晋级?

老KTP178micro更新OS时遇到的问题

1449

5

2017-03-31 14:25:11

   公司老设备上淘汰下来一个KTP178micro面板,是06年的,映像版本号是1.3.1.0的。打算用到其他地方,用的是PC/PPI电缆,前面用福巴斯的USB转232连到笔记本。用winccflexible SP3可以备份但无法下载画面。于是打算更新OS,可是总是报无法连接,偶尔显示正在与面板通讯,然后就没有然后了。折腾了几天也没能成功(换XP到WIN8,换SP2到SP4,还有坛子里说的面板上电和点击下载要同时),只得暂时搁置。

   过了月余,又不甘心了,拿出来继续折腾。试着把波特率从1.2往上加,一直改到19.2时读取状态,居然成功了(月前用的一直是9.6)!!万分激动,赶紧又试了一次!成功!赶紧把OS版本更新到了1.4.1!然后就试着用了38.4的波特率来度取状态,成功!用57.6,成功!用115.2,还是成功!糊涂了!这跟波特率还有关系!?于是在115.2的波特率下试着更新OS到1.6.1,成功了!很开心的,把重启面板的时机测试了下:发现点击“更新OS”按钮后,大约3秒左右通讯电缆的通讯灯开始闪烁,测试中在这个时间给面板通电,成功几率比较大,和坛中说的点按钮同时上电的说法并不吻合。

     这是个人操作中的一点心得,希望给大家做个参考。