回复:cu240e-2dp变频器报f07011,但是没有温度传感器的啊

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-31 22:01:29

6楼

展开查看
以下是引用怪怪虎在2017-03-31 21:07:58的发言 >5楼

把P601=0就禁用温度监控了

你看清楚一下功能图啊,这个用P601=0  ,但还是会有电机模型啊,电机模型2是三相异步电动机的模型啊,所以说,应该是是P610=0,使之不报f07011,但是如果触发了,会报a07910

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!