以下是引用1162442639在2017-03-31 23:00:36的发言 >8楼

项目具体情况是这样的:在输送线上如果在5S之内一个光电开关收到两个上升沿,说明物体间距太近,我得拉开间距,停止后面一个输送电机。能搞理解吗?给点思路吧,在线等

以下是引用WWCWWC在2017-03-31 22:52:34的发言 >7楼:一个光电开关检测到...

引用7楼详细内容:

一个光电开关检测到两个输入信号,这句话我理解一个输入如何判断2个输入信号?这个问题的关键。

如果是一个输入,判断几种输入状态,则可以用上、下降沿判断、定时器延时判断全凭你自己区分。

这个可以,逆反思维。

假设,该输入端第一个下降沿到来后,激活标志位同时启动定时器计时,当时间在规定时间内出现上升沿(停止计时),因为时间值未达到规定值,说明距离过近,停止电机。

规定时间外复位这个标志位,等待重新计时。