其实,基本思路是一样的,只不过编程平台变成了 TIA PORTAL STEP7 了 ,所以 可能 只是不习惯 TIA PORTAL STEP7罢了。
当然 S7-1500 要支持 OPC 还需要在CPU组态里 设置 “允许GET/PUT”选项
No!No!No!
看来版主也理解错了!
S7-1500 使用自身的OPC UA服务器的话,与“PUT、GET”使能无任何关系,无需勾选此项。
PUT,GET是S7通信用的,该选项是配合SIMATIC NET使用的,如果通过SIMATIC NET 做OPC,才需要勾选此项。