回复:在设定时间内,一个光电开关检测到两个输入信号,PLC输出一个信号,该这么编程

1162442639

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游士

注册时间:2016-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-01 10:45:10

21楼

展开查看
以下是引用shine在2017-04-01 09:56:46的发言 >20楼

一个上升沿加延时断开定时器。

上升沿触发延时断开定时器

上升沿和定时器输出同时为1,输出

判断语句要在定时器前面

      A     %I0.0
      FP    %M0.2
      =     %M0.0  //上升沿


      A     %M0.0
      A     %T0
      S     %Q0.0


      A     %M0.0
      L     S5T#5S
      SF    %T0  //延时断开


谢谢 sHINE 大侠,确实是可以,简单的程序就可以实现这个功能!