24楼
误差不可避免。
根据你的控制要求,选择合适的就可以了。
就好像上下班买一辆代步车,几万十几万的车没有问题,你非要几百上千万的车,只要你有钱,也没问题。
需要精度更高,减小定时中断的周期
换更高级别的控制器
通过定时中断计时没那么麻烦。
SM0.1启动中断
在定时中断中
VD0=VD0+1
需要定时的程序:
启动定时:
VD10=VD0
然后在之后的程序进行比较(VD10-VD0)是否大于设定值,如果大于,定时时间到。
定时中断和VD0没有必要复位。
我感觉启用定时的时候应该要先复位,如果不复位,启用定时器的时候VD0刚好快要溢出呢?这样得到的差值岂不是错的?