我这有两款电机,一款0.37KW,一款0.25KW. 变频器清一色的0.37KW, 全部星型接法, 0.37KW的电机功率大, 勉强能带动皮带,0.25KW的电机功率小, 带不动皮带。 然后我开始设置参数0.25KW对应的变频器, 变频器中的电机参数是220V, 50HZ, 0.25KW, 2A 。 一开始是星型接法,带不动, 通过万用表量输出电压300V, 于是我就将变频器中电机电压改为380V, 重启变频器运行, 电压没有任何变化。 最后按客服的说法, 说我电源应该接三相电, 不应该接单相电, 我差点就改了, 其实我的变频器就是单相输入的, 该三相估计就烧了。 无奈之下, 将变频器的参数改为220V, 50HZ, 0.25KW, 2A, 电机侧改为三角形接法, 电机能正常运转。